영광 5호기 공학적안전설비 시험중 발전정지

  • 조회 : 3475
  • 등록일 : 2007.11.22
  • 사건명

    영광 5호기 공학적안전설비 시험중 발전정지

  • 해당원전

    한빛  5호기

  • 발생일시

    2007-11-22

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100%, 발전기 : 1,046MWe

  • 상황

    정상 출력운전(100%, 1,046MWe)상태에서 공학적안전 설비 작동계통(ESFAS) 기능시험 중 주증기 격리신호에 의해 주증기 격리밸브가 차단되어 원자로 정지

  • 원인

    ? 주증기 격리신호(MSIS) 발생 (추정) - ESFAS 채널 'C' 시험모듈의 스위치(Relay Hold Sw) 결함 ? 원자로정지 - 주증기 격리신호 발생으로 주증기 격리밸브가 급속히 닫혀 원자로 냉각재 저온관 온도가 정지 설정치를 초과하는 것으로 인식되어 원자로 정지신호 발생

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    ○ 특기사항 없음

  • 소속 및 직위

    영광 제3발전소 안전부장

  • 성명

    박 웅

  • 연락처

    061-357-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134